Har byggt en UPS. Hur länge räcker 230 Ah när det drar 56w ???

#1 - 7 januari 2009 18:44
Hej.

Har byggt en UPS. Hur länge räcker 230 Ah när det drar 56w ???

Kanske finns något matte snille som vet.

Mvh
Magnus
#2 - 7 januari 2009 19:57
psm skrev:
Hej.



Har byggt en UPS. Hur länge räcker 230 Ah när det drar 56w ???



Kanske finns något matte snille som vet.



Mvh

Magnus


verkningsgrad typ/ca 85% (finns olika varianter på omformare, vad har din?)
230Ah*12v= >2760Wh * 85% = > 2346Wh / 56 w = 47,6 h
Sedan kan man fundera på om omformaren verkligen klarar dra ut alla 230Ah ur batterierna, om inte spänningen sjunkit för mycket innan.

Inget annat som drar ström i kretsen?
#3 - 7 januari 2009 19:57
Sök på ohm lag eller liknande på google.
#4 - 9 januari 2009 08:29
Mellan 70 och 80% av batteriets kapacitet kan man max använda innan det börjar sulfatiserar och går sönder
#5 - 9 januari 2009 12:18
gugges skrev:
Mellan 70 och 80% av batteriets kapacitet kan man max använda innan det börjar sulfatiserar och går sönder


Ämnet är stort...och jag vill inte påstå att jag behärskar det.
Det finns fler faktorer hur snabbbt man har gjort urladdningen, hur länge batteriet står innan det blir laddat igen.

Sulfateringen börjar direkt när man gör en urladdning, sedan är det tiden och djupet på urladningen (strömutaget) som påverkar hur stor sulfatkristallerna blir som i sin tur påverkar om man kan genom laddning få sulfaten att brytas ner igen.
Även laddaren påverkar hur återladdningen kan göras.

Finns även siffror på 50% av batteriets kapacitet.
Vidare kan det vara att man kan ta ut mer än märkkapaciteten om det görs under lång tid som i detta fallet.
#6 - 9 januari 2009 12:21
Ja det har du rätt i! Men det är ungefär de riktvärden som sulfatiseringen sker i en mycket snabbare fart enl de flesta datablad på vanliga syrablybatterier

Man skulle nog kunna ladda ur det till 10% eller 5% med om man bara laddade upp det inom en timme eller 2..
#7 - 9 januari 2009 12:52
Kanske bör fråga vad det är för batterier som skall användas.. antimondopade, gel , cirkulära, platta osv..... det går inte riktigt att säja detta helt generellt om när sulfatering startar och är relativt ointressant.. UPS är väl till vid nödsituationer eller?

För att få ut max av ett batteri får du dock inte ta ut mer är 1/5 - 1/20 av kapatiten per timma.. dvs töms batteriet på mindre än 5-20 timmar (finns i vissa produktblad) skall avdrag oxå göras också för det.
#8 - 9 januari 2009 13:14
Visst är det så att det sklijer sig mellan batterityper, men lite generellt är det att de inte klarar att gå ner så där jättelångt inann de tar stryk även om det är Gel batteri eller rent av riktiga solcellsbetterier(även om de kanske tål det bäst). vill man näst intill tömma dem så får man nog titta på helt andra batterityper...

Jag tror att man slutar på 70-80% av kapaciteten innan växelriktaren slår ifrån på för låg spänning så man klarar sig nog hyggligt i de flesta fall utan att klia sig för mycket på databladen bara man laddar upp dem igen så fort det finns möjlighet!

Jag har iofs sett ett undantag där man tog ut en låg ström ur växelriktaren och ville få maximal driftstid och tyckte då att det var en bra idé att sätta en laddningbooster(DC-DC omvandlare) mellan batteriet och växelriktaren vilket resulterade i att man kunde köra den tills det var 7volt kvar i batteriet men det batteriet laddade inte upp mycket kapacitet efter det heller...
#9 - 9 januari 2009 14:50
Frågan är väl dessutom kanske mest aktuell om man endast fokuserar på livsuppehållande strömförsörjning, ett ytterfilter kopplad till en ups borde väl vara att föredra eftersom man då ser till att syresättning och biologisk filtrering upprätthålls under lång tid.

Dessutom skulle nog övriga familjemedlemmar begå myteri om det stora strömavbrottet slår till samtidigt som ett stort akvarium upplyst som en cirkus ägnas all uppmärksamhet.. :d
#10 - 9 januari 2009 20:57
Gaffel skrev:
Frågan är väl dessutom kanske mest aktuell om man endast fokuserar på livsuppehållande strömförsörjning, ett ytterfilter kopplad till en ups borde väl vara att föredra eftersom man då ser till att syresättning och biologisk filtrering upprätthålls under lång tid.



Dessutom skulle nog övriga familjemedlemmar begå myteri om det stora strömavbrottet slår till samtidigt som ett stort akvarium upplyst som en cirkus ägnas all uppmärksamhet.. :d


Hoppas han har mer än 56w med både filter o ljus till ett 540 kar ;)
Bilagor:
#11 - 10 januari 2009 09:29
Det som skrivits i andra trådar belyser att han kör delar av sitt system via 12V och växelriktare.
#12 - 13 januari 2009 19:30
Hallåj.

Använder 2 st Nya Tudor Nautica på 115 Ah st som är paralellkopplade. Har sedan en C-tek 7000 som laddar hela tiden.

Kör endast en liten Doppvärmare och en liten cirkulationspump för nödsituationer som ex strömavbrott. Något ljus behövs inte. Drar för mycket ström bara.

Har haft ett strömavbrott då karet gick ner till 17 garder. Byggde sedan ovanstående.

Är borta veckovis så bättre än inget hoppas jag.

TACK för alla svar. ..